測溫式電氣火災監控探測器-高新投三江
產品中心
測溫式電氣火災監控探測器
  • 測溫式電氣火災監控探測器
測溫式電氣火災監控探測器

測溫式電氣火災監控探測器

產品型號:DH-9709測溫式電氣火災監控探測器

技術參數:

工作環境 :溫度:-10℃~+55℃,相對濕度≤95%(40℃±2℃無凝露)

工作電壓:DC24V(脈沖調制)

工作電流:監視狀態<0.5mA,報警狀態<1.5mA

溫度報警值 :55℃~140℃連續可調

接線方式:無極性二總線制

編碼類型:電子編碼型,編碼范圍:1~324

配置:標配溫度傳感器

執行標準:GB14287.3-2014《電氣火災監控系統第三部分:測溫式電氣火災監控探測器》

立即咨詢
分享:

一、什么是測溫式電氣火災監控探測器


DH-9709A型測溫式電氣火災監控探測器(以下簡稱探測器)是與電氣火災監控設備配套使用的產品,為二總線工作方式。探測器內置微處理器,支持電子編碼。

 

二、測溫式電氣火災監控探測器工作原理


探測器能夠對線纜或柜體的溫度在0°C~150°C范圍內實現實時監控,并將數據傳送至電氣火災監控設備。巡檢狀態時,探測器指示燈閃亮。當被監視部位溫度到達報警設定值時,探測器向電氣火災監控設備報警,得到確認后點亮指示燈以示報警。

 

三、測溫式電氣火災監控探測器的應用場景


廣泛用于危險品場所、高層建筑、公共場所及住宅樓宇的單元供電系統。

 

四、測溫式電氣火災監控探測器特點


1. 探測器報警溫度值在45°C~140°C范圍內任意值可設。


2. 探測器采用電子編碼方式,每個探測器都有唯一的地址編碼,現場編碼簡單、方便。


3. 通過電子編碼器和電氣火災監控設備均能實現報警溫度值設置,方便調試和維護。


4. 探測器和電氣火災監控設備采用無極性兩線制連接,布線簡便。


5. 內置高檔MCU,應用先進的火災判斷算法,具備強大的分析、判斷能力,在完成溫度監視的同時,還具備傳感器失效故障檢測功能,故障上報控制器,極大地提高了整個系統探測火災隱患的可靠性、實時性、準確性。


6. 熱電阻熱響應時間短,精度高;采用表面安裝方式,安裝方便。


7. 探測器主體采用導軌式安裝方式,方便布線;也可用螺釘通過固定孔來固定。

 

五、測溫式電氣火災監控探測器尺寸圖

圖片6.png

六、測溫式電氣火災監控探測器的接線方式

圖片7.png

 

七、測溫式電氣火災監控探測器安裝方式


1. 按施工圖紙,將探測器卡上35mm標準導軌上(也可用2枚M3螺釘,通過圖6中標示的固定孔來固定探測器);將熱電阻的兩個管型冷壓端子與探測器端子4、6(T1、T2)連接,將熱電阻的金屬頭固定到需測溫的線纜上。


2. 按施工圖紙上所標注的探測器地址號,使用編碼器對探測器編地址;報警溫度值應按現場的實際情況來設定。


3. 切斷電氣監控設備電源,按施工圖紙,將探測器正確連接。


4. 待全部產品安裝完畢,確認無誤后,接通電氣監控設備電源,進行自動登錄操作;自動登錄正常后,探測器綠色指示燈約12秒閃爍一次,表明探測器已開始正常工作。


八、測溫式電氣火災監控探測器施工注意事項


1. 報警溫度值應按現場的實際情況來設定。


2. 在同一總線回路中,探測器不可與其它設備使用相同地址,以免地址沖突。


3. 探測器的安裝應滿足相應安裝規范的要求,并保證探測器外殼完好無損。


4. 安裝、維護時注意安全,避免發生觸電事故。


產品視頻:

點擊下方鏈接跳轉至搜索頁面,查找對應關鍵詞,即可下載相關產品的使用說明書


http://www.foroamistad.com/download/dqhzjkxt52.html


聯系方式

消防報警熱線:

0755-86221186

公司地址 : 深圳南山區南山大道南油第四工業區3棟

傳真:0755-86223939

在線商城

關注官方抖音

關注官方抖音

關注官方微信

關注官方微信

Copyright ? 深圳市高新投三江電子股份有限公司 2022 All rights reserved粵ICP備11020928號 粵公網安備 44030502009014號      

天天干天天操天天爱_午夜福利毛片1000无码免费_亚洲一区日韩精品中文字幕_天天操夜夜操b免费视频