產品型號:JTY-GD-A30
安裝方式:天花板吸頂式安裝
適用底座:DZ-A16或DZ-A10(免剝線);DZ-A16K
保護面積:約80㎡(層高≤12m)參照GB50116《火災自動報警系統設計規范》
工作環境:溫度:-10℃~+55℃,相對濕度≤95%(40℃±2℃無凝露)
工作電壓:總線24V ;DC24V
工作電流 :監視狀態:<300uA報警狀態:<1.5mA;監視狀態:<50uA報警狀態:1mA~20mA
工作指示:狀態指示燈,巡檢時閃爍,報警時常亮
接線方式:二線制
編碼類型:電子編碼型;非編碼型
執行標準:GB4715-2005《點型感煙火災探測器》
一、什么是點型光電感煙火災探測器
JTY-GD-A30型點型光電感煙火災探測器(以下簡稱探測器)是一種光電型感煙火災探測器。探測器內置微處理器,支持電編碼,通過二線制總線接入相兼容的火災報警控制系統。探測器既能實時采集現場煙霧濃度數據,并將數據傳送至火災報警控制系統,也能接收并執行火災報警控制系統給出的控制命令。
二、點型光電感煙火災探測器如何安裝
1.確認探測器類型與控制器主機類型相匹配;
2.按施工圖紙,使用2枚M4螺釘,通過圖5中所示的C、D固定孔,將配套底座固定在指定的位置上,確認底座已安裝牢靠;
3.按施工圖紙上所標注的探測器地址號,使用編碼器對探測器編碼;
4.切斷控制器電源,按施工圖紙,將探測器正確連接;
5.將探測器A處(如圖1所示)指示燈與底座B處圖案(如圖5所示)對準,再將探測器插入底座,順時針方向旋轉探測器,直至探測器鎖定到位;
6.待全部產品安裝完畢,確認無誤后,接通控制器電源,進行自動登錄操作;
7.自動登錄正常后,探測器紅色指示燈約12秒閃爍一次,表明探測器已開始正常工作。
8.最后使用專用工具或直接吹煙的方式對探測器進行報警測試。探測器報警后指示燈將常亮,同時控制器給出相應的報警提示信息。測試結束后恢復控制器,使探測器回到監視狀態。
三、點型光電感煙火災探測器應用場景
探測器適用于火災發生時有大量煙霧產生,而正常情況下無煙霧的場所,例:飯店、旅館、教學樓、辦公樓、計算機房、通訊機房、書庫和檔案庫等工業與民用建筑。但不適用于有大量粉塵、水霧滯留的場所,可能產生蒸汽和油霧的場所及正常情況下有煙滯留的場所。
四、點型光電感煙火災探測器特點
1.全電子編碼,可通過編碼器現場改寫。
2.單片機實時采樣處理數據、并能保存最近144條歷史數據,曲線跟蹤現場況。
3.具有溫度、濕度、灰塵積累漂移補償,傳感器失效檢測功能(故障上報控制器)。無極性二總線連接,安裝、維護方便。
4.采用上、下蓋結構設計,獨立底座安裝,安裝、調試、維護簡單方便。
五、A系列火災自動報警系統圖
五、點型光電感煙火災探測器產品尺寸圖