電氣火災監控探測器_高新投三江
產品中心
組合式電氣火災監控探測器
  • 組合式電氣火災監控探測器
  • 組合式電氣火災監控探測器
組合式電氣火災監控探測器
組合式電氣火災監控探測器
  • 多種安裝方式
  • 八路混接
  • 二總線通訊

組合式電氣火災監控探測器

產品型號:

技術參數:

外形尺寸:90mm×10mm×70mm


安裝方式:兼容導軌式安裝、壁掛式安裝


剩余電流警報設定值:出廠默認值200mA,設置單位200mA~1000mA,步長1mA


工作電壓:DC24V(總線供電)


工作電流:監視狀態:<0.8mA;報警狀態:<3mA


溫度報警設定值:出廠默認值45℃,設置單位45℃~140℃,步長1℃


通訊:二總線通訊協議


編碼:電子編碼,范圍1~324


材料:ABS


工作溫度范圍:-10℃?40℃


相對濕度:≤93%(40℃±2℃,無凝露)


執行標準:GB14287.2-2014、GB14287.3-2014

立即咨詢
分享:

  一、什么是組合式電氣火災監控探測器


  DH-9708S型組合式電氣火災監控探測器(以下簡稱探測器)的設計、制作、檢驗均符合國家標準:GB14287.2-2014《電氣火災監控系統》第2部分:剩余電流式電氣火災監控探測器、GB14287.3-2014《電氣火災監控系統》第3部分:測溫式電氣火災監控探測器。探測器具有8路傳感器輸入通道,通過電氣火災監控設備可將任意通道設置為剩余電流模式或測溫模式,探測器出廠默認8路通道均為剩余電流模式。探測器可檢測傳感器短路、斷路和錯接故障。當相應通道設置與其所接傳感器不一致時,即傳感器錯接,探測器會將其做為斷路故障上報電氣火災監控設備處理。在剩余電流模式下,探測器可以監測用電電路是否漏電,在測溫模式下,探測器可以檢測對應位置溫度是否異常,若監測部位漏電或溫度達到報警閾值時,探測器可以向電氣火災監控設備發出報警信號。


  二、組合式電氣火災監控探測器接線方式


  接線示意圖:

image.png

  三、組合式電氣火災監控探測器功能特點


  1.8路傳感器輸入通道


  2.任意通道均可設置為剩余電流模式或測溫模式


  3.傳感器短路、斷路、錯接故障報警


  4.無極性二線制總線通信和供電


  5.高性能處理器


  6.電子編碼


  7.兼容導軌和壁掛式安裝


  四、組合式電氣火災監控探測器尺寸圖


  單位(mm)

image.png

產品視頻:

點擊下方鏈接,跳轉至頁面搜索對應關鍵詞,即可下載相關產品的使用說明書

 

http://www.foroamistad.com/download/dqhzjkxt52.html


聯系方式

消防報警熱線:

0755-86221186

公司地址 : 深圳南山區南山大道南油第四工業區3棟

傳真:0755-86223939

在線商城

關注官方抖音

關注官方抖音

關注官方微信

關注官方微信

Copyright ? 深圳市高新投三江電子股份有限公司 2022 All rights reserved粵ICP備11020928號 粵公網安備 44030502009014號      

天天干天天操天天爱_午夜福利毛片1000无码免费_亚洲一区日韩精品中文字幕_天天操夜夜操b免费视频