工作環境 :溫度:-10℃~+40℃,相對濕度≤93%(40℃±2℃無凝露)
工作電壓:DC24V(脈沖調制)
工作電流:監視狀態<0.8mA,報警狀態<1.5mA
過線電流容量 :0~63A;0~160A;0~400A
過線孔徑:45mm/65mm/100mm
測量范圍:0~1000mA
剩余電流報警值:100~1000mA連續可調
接線方式:無極性二總線制
編碼類型:電子編碼型,編碼范圍:1~324
執行標準:GB14287.2-2014《電氣火災監控系統第二部分:剩余電流式電氣火災監控探測器》
一、什么是剩余電流式電氣火災監控探測器DH-9706型
DH-9706型剩余電流式電氣火災監控探測器(以下簡稱探測器),是電路漏電流的檢測設備,實時監控著供電線路的剩余電流,當供電線路的剩余電流達到設定的報警門限時,立即向電氣火災監控設備發出報警信號,實現漏電報警的功能。
二、剩余電流式電氣火災監控探測器DH-9706型特點
1. 當被保護線路剩余電流達到報警設定值時,探測器應在30s內發出報警信號;
2. 探測器報警設定值不應小于100mA,不應大于1000mA,且探測器報警值應在報警設定值的95%~105%之間;
3. 探測器以無極性二線制總線方式與我公司電氣火災監控設備連接,無需另外供電,安裝使用簡單方便;
4. .探測器采用獨特的交流檢測電路,無需調零,且探測靈敏度高,耗電少,工作穩定可靠;
5. 內置高檔MCU,應用先進的剩余電流采集及火災判斷算法,具備強大的分析、判斷能力,實時對漏電流進行監視和報警,極大地提高了整個系統探測火災隱患的可靠性、實時性、準確性;
6. 探測器采用電子編碼方式,每個探測器都有唯一的地址編碼,現場編碼簡單、方便;
7. 用LED發光管指示探測器狀態:正常時約每12秒閃亮一次綠燈;報警時紅色指示燈常亮。
三、剩余電流式電氣火災監控探測器DH-9706型的應用場景
廣泛用于危險品場所、高層建筑、公共場所及住宅樓宇的單元供電系統。
四、剩余電流式電氣火災監控探測器DH-9706型尺寸圖(單位:mm)
五、剩余電流式電氣火災監控探測器DH-9706型的接線方式
如圖3所示,將探測器接線端子L1、L2分別與電氣火災監控設備的總線L1、L2相連接,不分極性。
公司地址 : 深圳南山區南山大道南油第四工業區3棟
傳真:0755-86223939
關注官方抖音
關注官方微信
Copyright ? 深圳市高新投三江電子股份有限公司 2022 All rights reserved粵ICP備11020928號 粵公網安備 44030502009014號