外形尺寸:90mm×89mm×35mm
不支持液晶顯示、按鍵操作
安裝方式:導軌式安裝、壁掛式安裝
工作電壓:DC24V(總線供電)
工作電流:監視狀態:<0.8mA;報故障狀態:<2.5mA
監測電壓:額定值AC 220V
通訊:二總線通訊協議
編碼:電子編碼,范圍1~324
材料:ABS
工作溫度范圍:-10℃?50℃
相對濕度:≤93%(40℃±2℃,無凝露)
執行標準:GB20184-2011
一、什么是電壓信號傳感器DK-5203S
DK-5203S型電壓信號傳感器是一款三相四線雙電源電壓傳感器(以下簡稱傳感器),其設計、制作、檢驗均符合國家標準:GB28184-2011消防設備電源監控系統。傳感器能對2組三相四線制交流電源電壓進行實時監測,當被監測的消防電源出現欠壓、過壓、缺相、錯相等情況時,傳感器立即將采集到的消防設備電源狀態信息回傳給消防設備電源狀態監控器。
二、電壓信號傳感器DK-5203S的功能特點
1. 當被監測的消防設備電源發生欠壓、過壓、缺相、錯相等情況時,傳感器能在100s內發出故障報警信號;
2. 傳感器以無極性二總線方式與我公司消防設備電源狀態監控器連接,無需另外供電,安裝使用簡單方便;
3. 內置高檔MCU,應用先進的軟件算法,具備強大的分析、判斷能力,對接入傳感器的消防設備電源進行實時監測;
4. 傳感器采用電子編碼方式,每個傳感器占用一個總線地址,現場編碼簡單、方便;
5. 每個傳感器擁有6個通道,可同時監測2組三相四線制消防設備電源,也可通過消防設備電源狀態監控器設置其中某組電源通道啟用或不啟用;
6.用LED燈指示傳感器狀態:正常通訊時黃色指示燈閃亮,報故障時黃色指示燈常亮
三、電壓信號傳感器DK-5203S尺寸圖
四、電壓信號傳感器DK-5203S的接線方式
總線L1、L2和三相四線制交流雙電源電壓傳感器測量的接線方式:如圖所示,將傳感器接線端子L1、L2與消防設備電源狀態監控器的總線相連接,L1、L2接線時不分極性。一般環境,建議采用雙絞線;強干擾環境,建議采用屏蔽雙絞線。
五、電壓信號傳感器DK-5203S安裝方式
傳感器安裝方法本傳感器提供兩種安裝方式:導軌式安裝及壁掛式安裝。導軌式安裝如圖5-1所示,導軌為標準35mmDIN導軌,通過下滑塊進行鎖定。(尺寸單位:mm)
壁掛式安裝如圖5-2所示,將上、下滑塊拔出至鎖定位置后,通過三顆螺絲進行固定,螺絲孔直徑為?3.5mm。
公司地址 : 深圳南山區南山大道南油第四工業區3棟
傳真:0755-86223939
關注官方抖音
關注官方微信
Copyright ? 深圳市高新投三江電子股份有限公司 2022 All rights reserved粵ICP備11020928號 粵公網安備 44030502009014號